Stránka 1 z 2

Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 12:23
od Marek
Chlapi, potřebuju poradit, jak jednoduše a nedraze vyrobit spolehlivý zpožďovač odpadnutí relé.

Vysvětlím: při provozu nezávislého topení potřebuji, aby oběhové čerpadlo vody mi běželo ještě cca 1-2 minuty po vypnutí bufíku. Jde totiž o to, že pokud společně s bufíkem vypne hned i čerpadlo, oběh vody se okamžitě zastaví a bufík, jehož teplota je v té chvíli kolem 300-350°C, ohřeje stojící vodu natolik, že začne vařit. A to jak jistě uznáte je průser jako mraky, neb nejen že dochází ke znehodnocování chladicí směsi, ale bohužel dochází i k zavzdušňování systému chlazení.

Čerpadlo spínám běžným 12V relé se spínacím kontaktem. Potřebuju, aby po odpojení napětí z jeho cívky ještě relé zůstalo jednu až dvě minuty v sepnutém stavu, pak odpadlo. Lze to samozřejmě řešit časovým relé, jenže to není právě laciné. Potřebuju nějaký způsob do padesáti korun (např.....).

Díky za jakýkoli nápad.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 15:40
od Roman
Skus si pozriet zapojenie stavebnice NE 526. Sluzi na oneskorene zhasnutie vnutorneho osvetlenia. Je to primarne nastavene na kratsi cas ako potrebujes, ale zmenou RC by sa to dalo predlzit. I ked potom pri minutovych casoch je presnost dost nizka, ale na dany ucel presnost nie je zvlast potrebna. Stavebnica sa predava okolo 4 eur, ale na nete je aj schema....

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 16:50
od Petr HC
Kondenzátorem a diodou by ses dostal tak do 1sec - Pokud se chceš dostat do 50 CZK a na časy jednotek minut, pak se mi zdá nejjednodušší použití univerzálního obvodu 555 -viz schema (odzkoušeno v simulátoru EWB). Podmínkou je max odpor vinutí relé 60 ohmů, jinak by se výstup musel posílit tranzistorem. Zapojení spíná minusem, pokud bys chtěl spínat plusem, musel by se vstup "obrátit" NPN tranzistorem. Relé je kresleno v klidovém stavu (u nás nezvyklé). V tomto zapojení podrží po rozpojení spinače relé po dobu 70 sec. Pokud zvolíš toto řešení, překreslím a odzkouším dle Tvých požadavků.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 20:40
od Marek
Obojí je zajímavé, nicméně ten IO 555 mi přijde jednodušší (možná i proto, že z principu věci nevěřím MOSFETům). Jen kdyby to umělo spínat plus, ne kostru.

Čas 1-2 minuty je akorát, odpor cívky relé je kolem 50 Ohmů.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 21:17
od Petr HC
Teď je to malinko složitější, ale odpovídá to požadavkům -odzkoušeno. Tranzistory pracují ve spínacím režimu -nemusí mít chladiče. Pokud neseženeš originály,určitě najdeš (nebo Ti doporučí v prodejně)ekvivalenty. Klidový proud 555 je cca 10 mA.
EDIT: KFY má být 34

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 22:11
od Marek
Díky - složité to není, to je v pohodě.

KF mám v provedení 507 a staré KC50x mám někde v šupleti taky.

Předpokládám, že čas zpoždění lze ladit tím megaohmovým trimrem, případně velikostí kapacity toho elytu pod ním, mám pravdu?

BTW - u té 555 noha č.7 je volná?

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pát led 13, 2012 22:29
od Petr HC
Marek píše:...čas zpoždění lze ladit tím megaohmovým trimrem, případně velikostí kapacity toho elytu pod ním, mám pravdu? BTW - u té 555 noha č.7 je volná?
Ano, čas je určen k*R*C. Konstanta je cca 10. Kondenzátor je dobré volit kvalitní - tedy tantal -raději na 25 V. Dioda libovolná Si 0,3 - 1 A.
Pin 7 slouží jako vybíjecí v režimu AstbilníKlopnýObvod (AKO) ,V režimu MonostabilníKO (časovač) se nezapojuje.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: sob led 14, 2012 08:02
od Marek
Díky...

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: ned led 15, 2012 18:32
od MartasBrno
OT. Marku, proč nevěříš MOSFETům?

Pozn. Doporučuju desku po zapájení a nastavení upravit tak, ab yse trimr nahradil pevnýma odporama a pak ji zastříkat izolačním lakem proti vlhkosti. Je to určený do auta, tak aby se člověk nemusel divit...

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pon led 16, 2012 09:34
od dvk
U starého tatrováckého benzínového bufíku je pro tenhle účel dochlazení obyčejný bimetal, který se šroubovacím kontaktem nastaví na požadovanou dobu doběhu, resp. teplotu vzduchu. Určitě by to šlo nějak uzpůsobit i na teplovodní topení a cena je 0 nic.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: pon led 16, 2012 09:42
od Marek
Sehnal jsem relé s velkým odporem vinutí, takže proud bude jen 0,15A - tím odpadá tranzistor (KF) na konci časovače.

Jako monostabil se mi to moc líbí - už mám koupené součástky a o víkendu se tomu budu věnovat. Teď ne, v pátek mám opravnou zkoušku ze specky, kterou už bych tak nějak rád měl z krku.

Celé mě to vyšlo na 58 Kč a nutno podotknout, že nejdražší bylo relé a tantal.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: úte led 24, 2012 12:37
od Dusan
pokial by si neopotreboval nejake presne nastavenie časy tak mozes pouzit toto je to sice len odsimulovane ale chodit by to malo pri C 47uF 130s,33u 100s,22u 42s,(teoereticky by sa dal dohodit trimer a nastavovat cas presne s nim) odpory niesu kriticke. rele by malo mat odber pod 100mA. CHyba na scheme dioda k relatku !!!

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: úte led 24, 2012 13:44
od Petr HC
Toto je velice "mazané" použití integrovaného stabilizátoru.

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: úte led 24, 2012 14:23
od Marek
Sice už mám koupené a postavené zpoždění s 555, ale tohle se mi líbí taky - především pro méně součástek a jednoznačný způsob funkce. Pěkná věc.....

Re: Zpožďovač odpadnutí relé

Napsal: úte led 24, 2012 23:04
od MartasBrno
Dusan, finta je v tom, ze vyuzivas katalogoveho Iref k odcasovani dlouheho intervalu? Koukam ze nema stanovenou dolni mez... Teda aspon ne u texasů.