Najde sa tu elektikár?
Moderátor: Moderátoři
Ked to robili nam doma, tak v skrinke, ktora je na chodbe, je 16A istič na jadro, "šťava" ide do kupelne, kde je v šachte prudovy chranic v skrinke, kde su este 2 istice-16A na zasuvku a 10A na svetlo...a je to prepojene žltozelenym drotom o vodovod...tak potom to nam doma spravili elektrikari zle???Aj s reviznou spravou?
Lada 2171 Priora 1,6 MPi (2013), Lada 2105 v regenerácii (1985), Lada 21044 1,9 MPi (1998), Škoda Felícia 1,3 SPi - 40kw (1996), 2 x Babetta 210 (1984,1988), Simson 70 ccm (1989), Zetor 4011 (1966)
Tak ve dvanáctém patře je vymalovánoCory píše:Tak potom odkial mam prizemnit bod rozdelenia na 12tom poschodi?? Povodne boli trubky spojene s PENom.

Jenom podotknu, že mám sice §10 A i B do 1000V, ale nejsem přímo praktický elektrikář. Takže tu nechci dělat ramena a mohu se mýlit. Nicméně tak, jak si to představuješ Ty, to opravdu asi nepůjde.
Paneláky jsou vůbec kapitolka sama pro sebe. Každopádně v případě zemnění jakéhokoli druhu bývá snaha vést každý zemnící vodič samostatně až do nejzažšího bodu společné země, tedy pokud možno až dolů. Jinak to pak v případě průseru (blesk, tvrdý zkrat....) prostě nefunguje. Samozřejmě se to různě obchází, ale to, že to jako po zapojení nějak funguje, není úplně ten správný argument.
Pospojování plastových trubek je diskutabilní a záleží kromě jejich délky a uložení taktéž na typické vodivosti vody. Vlastně by se to mělo proměřit a až podle toho konat. Je nejsem přímo příznivcem takovéhoto pospojování, ale není to zase až takový problém. Existují zemnící (propojovací) svorky pod vodovodní baterie na plast.
A jinak: Ano, s největší pravděpodobností to udělali špatně. Jestli je to tak, jak popisuješ.
Жигули ВАЗ 2103 1.5/55,4 kW белый (сделано в 1974 г.) оу йеах гуд джоб ёлки-палки t.č. odstraněny dva metráky pavučin, vrčí a jezdí kolem bloku
Toyota Corolla LiftBack 1.3/65 kW deep turquoise
Toyota Corolla HB 3D 1.3/55 kW red
Toyota Corolla LiftBack 1.3/65 kW deep turquoise
Toyota Corolla HB 3D 1.3/55 kW red
Viete čo? ja vam nakreslim, ako to bolo vsetko zapojene v originaliJimmi píše: Každopádně v případě zemnění jakéhokoli druhu bývý snaha vést každý zemnící vodič samostatně až do nejzažšího bodu společné země, tedy pokud možno až dolů

Lada 2171 Priora 1,6 MPi (2013), Lada 2105 v regenerácii (1985), Lada 21044 1,9 MPi (1998), Škoda Felícia 1,3 SPi - 40kw (1996), 2 x Babetta 210 (1984,1988), Simson 70 ccm (1989), Zetor 4011 (1966)
Trošku jsem z Coryho popisu nepochopil, kam chce umístit Fi a další dva jističe. To je chceš dávat někam do zvláštní krabice??
Kurňa chlapi, proč vymýšlet zbytečně složitá řešení, když lze všechno udělat jednoduše a správně? Pokud můžu radit, udělal bych zapojení následovně:
Ve stávající bytové rozvodnici nainstaluj Fi 30mA a za něj jističe 6A na světla a 16A na zásuvku pro pračku. Stávající PEN můstek v rozvodnici přizemníš samostatným žlutozeleným Cu vodičem o průřezu 4mm² do bodu pospojování vany a potrubí. Z rozvodnice natáhneš do jádra kabel CYKY 3Cx1,5 pro světla a CYKY 3Cx2,5 pro zásuvku. U obou kabelů zapojíš na obou jejich koncích všechny vodiče! V bytové rozvodnici zapojíš modré na výstup z Fi a zelenožluté na PEN můstek. Na straně zásuvky resp. světla je to jasné.
Toť vše. Jednoduché, prosté, účinné. Kdybys chtěl být perfekcionista, tak ještě můžeš z bodu pospojování trubek a vany dotáhnout žlutozelený Cu vodič 2,5mm² do krabice se zásuvkou a spojit jej s "přívodním" žlutozeleným vodičem. Získáš tím jistotu opravdu dokonalého pospojování všech zemí.
PS: mám vyhl. 50 § 8

Kurňa chlapi, proč vymýšlet zbytečně složitá řešení, když lze všechno udělat jednoduše a správně? Pokud můžu radit, udělal bych zapojení následovně:
Ve stávající bytové rozvodnici nainstaluj Fi 30mA a za něj jističe 6A na světla a 16A na zásuvku pro pračku. Stávající PEN můstek v rozvodnici přizemníš samostatným žlutozeleným Cu vodičem o průřezu 4mm² do bodu pospojování vany a potrubí. Z rozvodnice natáhneš do jádra kabel CYKY 3Cx1,5 pro světla a CYKY 3Cx2,5 pro zásuvku. U obou kabelů zapojíš na obou jejich koncích všechny vodiče! V bytové rozvodnici zapojíš modré na výstup z Fi a zelenožluté na PEN můstek. Na straně zásuvky resp. světla je to jasné.
Toť vše. Jednoduché, prosté, účinné. Kdybys chtěl být perfekcionista, tak ještě můžeš z bodu pospojování trubek a vany dotáhnout žlutozelený Cu vodič 2,5mm² do krabice se zásuvkou a spojit jej s "přívodním" žlutozeleným vodičem. Získáš tím jistotu opravdu dokonalého pospojování všech zemí.

PS: mám vyhl. 50 § 8

- MartasBrno
- Příspěvky: 4442
- Registrován: pon zář 08, 2008 13:10
- Bydliště: Brno
EDIT: tu fatalitu jsem dal pryč.
Každopádně to přizemnění bych se snažil udělat podle možností a tu instalaci bych umístil ne do koupelny, ale ke vchodu, do rozvaděče k ostatním jističům. Krajní proud pro kabel 2,5 je myslím nějakých 20A, ale nevím, jestli se smí v tomto případě počítat se soudobostí, resp. jak bude velká.
Nevšímejte si mně, mám jenom šestku a silno nedělám a normy neznám.
Každopádně to přizemnění bych se snažil udělat podle možností a tu instalaci bych umístil ne do koupelny, ale ke vchodu, do rozvaděče k ostatním jističům. Krajní proud pro kabel 2,5 je myslím nějakých 20A, ale nevím, jestli se smí v tomto případě počítat se soudobostí, resp. jak bude velká.
Nevšímejte si mně, mám jenom šestku a silno nedělám a normy neznám.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne ned bře 13, 2011 15:50, celkem upraveno 1 x.
Není zač. Klidně se ozvi i tady. Ostatní můžou ev. něco doplnit a aspoň tady zbyde něco užitečného pro příští generace.
Ještě bych jenom doplnil, ži Jimmi správně podotknul to, že by neměly být dva jističe stejné hodnoty za sebou. V praxi musíš tedy vycházet z hodnoty jističe před elektroměrem. Mnou uvedené hodnoty platí pro nejčastější variantu, kdy je před el.měrem jistič 25A. V panelácích ale bývají často jen 16A, čili potom musíš dát 6A na světla a 10A na zásuvku.

Ještě bych jenom doplnil, ži Jimmi správně podotknul to, že by neměly být dva jističe stejné hodnoty za sebou. V praxi musíš tedy vycházet z hodnoty jističe před elektroměrem. Mnou uvedené hodnoty platí pro nejčastější variantu, kdy je před el.měrem jistič 25A. V panelácích ale bývají často jen 16A, čili potom musíš dát 6A na světla a 10A na zásuvku.
Hlavní je nedotýkat se drátů ani na zem spadlých
Do tohoto "kecat" nebudu sic mám 8/50 .

Do tohoto "kecat" nebudu sic mám 8/50 .
VAZ 2102 r.v.74 1984-1997 "Legenda"
VAZ 21043 r.v.90 1996-White Lady - nyní v GO. VAZ 21044 r.v.96 2007-(muzeum koroze)
VAZ 2106 r.v.78 2008-a dál...
VAZ 2105 r.v.87 12/2012-Rudý dělník
Nikdy neříkejte že to nejde,protože se v zápětí objeví někdo kdo neví že to nejde a udělá to!
VAZ 21043 r.v.90 1996-White Lady - nyní v GO. VAZ 21044 r.v.96 2007-(muzeum koroze)
VAZ 2106 r.v.78 2008-a dál...
VAZ 2105 r.v.87 12/2012-Rudý dělník
Nikdy neříkejte že to nejde,protože se v zápětí objeví někdo kdo neví že to nejde a udělá to!
MartasBrno píše:No tak kvalitní zemnič tam asi nikde nataženej není, takže se použije náhodný zemnič, kterej by měl být změřenej (ve 12. patře nevím jak) a nikdo by ho neměl porušit.




Hurikán to popsal přesně a v souladu s praxí. Cory chtěl opravdu, jestli jsem to správně pochopil, dělat podružnou krabici v koupelně. Správně popsal propojení pospojování a rozvaděče, které jsem vynechal.
Jenom dvě poznámky k Hurikánovu řešení:
Společný chránič pro světla i zásuvky způsobí při výpadku tmu. Zrovna v koupelně bez oken občas prekérka. Já bych těch pár stovek přidal a instaloval dva (chráničojističe). Já nevím pánové jak vám, ale mě manželka tak jednou do roka do pračky naleje cosi, co způsobí nadměrnou tvorbu pěny a rovnou vyzkouší i funkci chrániče
Vůbec jsi Hurikáne nezmínil uzemnění bodu rozdělení PEN. Spousta elektrikářů o tomto problému nechce slyšet, ale on v té normě je někde zmíněn nejenom jako doporučení. Viz můj příspěvek výše. Ale to jenom pro úplnost.
Martasi, náhodný zemnič..... to se snad používá jen u hromosvodů, ne....?
Oprava po přečtení pozdějších příspěvků: Pokud v tom paneláku je opravdu páteřní zem, tak to asi bude v klidu. Ale to musí konstatovat někdo znalý paneláků a nejlépe na místě.
Jenom dvě poznámky k Hurikánovu řešení:
Společný chránič pro světla i zásuvky způsobí při výpadku tmu. Zrovna v koupelně bez oken občas prekérka. Já bych těch pár stovek přidal a instaloval dva (chráničojističe). Já nevím pánové jak vám, ale mě manželka tak jednou do roka do pračky naleje cosi, co způsobí nadměrnou tvorbu pěny a rovnou vyzkouší i funkci chrániče

Vůbec jsi Hurikáne nezmínil uzemnění bodu rozdělení PEN. Spousta elektrikářů o tomto problému nechce slyšet, ale on v té normě je někde zmíněn nejenom jako doporučení. Viz můj příspěvek výše. Ale to jenom pro úplnost.
Martasi, náhodný zemnič..... to se snad používá jen u hromosvodů, ne....?

Oprava po přečtení pozdějších příspěvků: Pokud v tom paneláku je opravdu páteřní zem, tak to asi bude v klidu. Ale to musí konstatovat někdo znalý paneláků a nejlépe na místě.
Жигули ВАЗ 2103 1.5/55,4 kW белый (сделано в 1974 г.) оу йеах гуд джоб ёлки-палки t.č. odstraněny dva metráky pavučin, vrčí a jezdí kolem bloku
Toyota Corolla LiftBack 1.3/65 kW deep turquoise
Toyota Corolla HB 3D 1.3/55 kW red
Toyota Corolla LiftBack 1.3/65 kW deep turquoise
Toyota Corolla HB 3D 1.3/55 kW red
- Křečík Barbuška
- Příspěvky: 11055
- Registrován: ned srp 29, 2004 09:01
- Bydliště: Brno
Ano, tohle je top high-end maximalistické řešení.Jimmi píše:Společný chránič pro světla i zásuvky způsobí při výpadku tmu. Zrovna v koupelně bez oken občas prekérka. Já bych těch pár stovek přidal a instaloval dva (chráničojističe).


Ad uzemnění bodu rozdělení PEN - Tady se lehce střetává teorie s praxí. Nevím, co a kam? bys chtěl v domě s TNC soustavou ještě zemnit? To potáhneš z bytu samostatný vodič s průřezem min. 6mm² až k zemnícímu bodu objektu? Co tím získáš? Kromě práce navíc nic. Měrný odpor 6ky je totiž daleko vyšší než stávající např. 64 v JOPce, kde je kvalitní páteřní vedení PEN, připojené na ten samý zemnící bod. Jediné k čemu v bytě de-fakto dojde, je použití samostatného PE vodiče pro zásuvku. Ten je napojen do stejného bodu, jako ostatní PE resp. PEN vodiče v bytě s TNC-S soustavou. Samostatné můstky pro PEN a PE zde tedy zcela postrádají smysl.
Zcela jistě. Otevři JOPku a uvidíš sám.Koko Loko píše:I v tom "mém" paneláčku?Hurikán píše: ... Jak že v paneláku není kvalitní zemnič? V JOPkách je standartně tahaná páteř s velkými průřezy.

Naposledy upravil(a) Hurikán dne ned bře 13, 2011 13:13, celkem upraveno 1 x.
Já mám v koupelně tmu i po otevření dveří. Ale není to panelák, samozřejmě. A moje manželka pere zcela nezávisle na mém koupání - naštěstí má pračka svůj odpad.
Jediné fíčko pro celý objekt je opravdu masochismus. To nemluvím o ledničce a PC
Jinak máš samozřejmě pravdu. Ale před časem o tomto proběhla vášnivá diskuse na elektrika.cz a nevycházelo to až tak jednoznačně. Nicmén s mými praktickými zkušenostmi si pouze dovolím upozornit, že problém existuje, ale už se nechci přít o jeho správné řešení. Tolik se silný v kramflecích necítím.
Jediné fíčko pro celý objekt je opravdu masochismus. To nemluvím o ledničce a PC

Jinak máš samozřejmě pravdu. Ale před časem o tomto proběhla vášnivá diskuse na elektrika.cz a nevycházelo to až tak jednoznačně. Nicmén s mými praktickými zkušenostmi si pouze dovolím upozornit, že problém existuje, ale už se nechci přít o jeho správné řešení. Tolik se silný v kramflecích necítím.
Жигули ВАЗ 2103 1.5/55,4 kW белый (сделано в 1974 г.) оу йеах гуд джоб ёлки-палки t.č. odstraněny dva metráky pavučin, vrčí a jezdí kolem bloku
Toyota Corolla LiftBack 1.3/65 kW deep turquoise
Toyota Corolla HB 3D 1.3/55 kW red
Toyota Corolla LiftBack 1.3/65 kW deep turquoise
Toyota Corolla HB 3D 1.3/55 kW red
- Laďuša
- Příspěvky: 12136
- Registrován: stř lis 09, 2005 22:06
- Bydliště: Klatovy / Plzeň
- Kontaktovat uživatele:
Úplně normálka, u zapnutý pračky se koupu každou chvíliHurikán píše: neb je málo pravděpodobné, že by se někdo koupal v zavřené koupelně a ještě u toho běžela pračka.

Potom bych měl dotaz. Co to je ta jopka? Znam to akorát jako Jednotné Obslužné Pracoviště, což je ze železničního prostředí. Ovšem drážní koupelnové zabezpečovací zařízení asi neexistuje, ne? A nebo si elektriku ovládáte ze železničních stanic?

A nakonec eště jedna věc:
Nemůžu souhlasit, měrnej odpor obouch je úplně stejnej (jedná-li se o stejnej materiál). Vyšší je absolutní odpor šestky.Hurikán píše:Měrný odpor 6ky je totiž daleko vyšší než stávající např. 64
Člen LKCS; Honorowy klubowicz LKP [ELITE 5000]
Chatka 12 forever
►Stodolní II◄
Estonian-czech crazy night
Uctívač Vana Tallinnu. Propāns-butāns!
Osa Klatovy-Plzeň-Brno
Tři sestry <|||> Ladagang
°Expedice Eesti 2010°
Dva PoJeBy ze Skašova
Haben Sie Bratwurst?
keréklampás 
Chatka 12 forever



Osa Klatovy-Plzeň-Brno


Dva PoJeBy ze Skašova
Haben Sie Bratwurst?