Stránka 4 z 4

Napsal: ned bře 13, 2011 21:49
od MartasBrno
No, já nevím. Můj předchozí příspěvek byl opravdu úlet, to byl nesmysl, ale jaký je smysl místního přizemnění bodu rozdělení TNC na TNS? Eliminovat úbytky na vodiči PEN, které se pak roznesou na kostry zařízení. Zlepšení funkce Samočinného odpojení od zdroje při poruše.
Nevím co říká norma, jestli to je nutnost, ale jestli jo, tak kam to teda zapojit? Přizemnění se dělá do země, ne do vodiče PEN. V panelákové instalaci se teda zřejmě s tímto nepočítalo. Anebo se spolehnout na měření impedance smyčky?

A to pospojování v koupelně - má být uzemněné nebo neuzemněné? Za tu dobu co jsem byl na škole, se to všechno třikrát změnilo.

Napsal: ned bře 13, 2011 22:55
od Jimmi
O uzemnění pospojování psak Hurikán tuším dost jasně.

Trubky na stejném potenciálu je prima věc, ale předpokládá to existenci nějakého společného pospojování u vstupu do domu. Pokud si jsem jist, že trubku od plynu nepřeměním na PEN, můžu si spojovat co chci.

Bod rozdělení je dobré mít zvlášť přizemněný asi z důvodu možného odpojení PEN, což není až tak neobvyklý jev. To si pak lidé stěžují, že jim praskají žárovky a občas nehřeje trouba tak, jak by měla, a pak se zjistí, že barák má "plovoucí zem".

Jinak si uvědomte, že norma nemůže být nikdy jednoznačná a riziko nejde snížit na nulu. Pouze ho lze hodně omezit. Proto mohou být zdánlivě stejné věci v různých zemích jiné, protože výjimky vycházejí z jiných zvyklostí v jiné oblasti, o kterých ani zkušený elektrikář nemusí vědět (nebo si nedomyslí souvislosti).

Napsal: ned bře 13, 2011 23:12
od Křečík Barbuška
A to co jsem napsal o tom pospojování Hurikánovu popisu nějak odporuje? Je něco špatného na spojení všech neživých přístupných částí s bodem rozvidlení na PE a N? Jsem tvor s dlouhým vedením, tak prosím polopaticky.

Napsal: ned bře 13, 2011 23:37
od Jimmi
Snad nejsme až tak v rozporu. Jenom je třeba mít na paměti, že je rozdíl v uvedení plynové trubky na stejný potenciál, nebo její přemena na uzemnění. To jsou právě ty souvislosti, které je třeba brát v potaz.

Napsal: ned bře 13, 2011 23:51
od Křečík Barbuška
Teoreticky je v paneláku někde dole vše (topení, plyn, voda) pospojováno a přizeměno. Zaroveň je v tom bodě přizeměn střední vodič, který dále odchází jako PEN. Nicméně, než toto všechno vyleze nahoru třeba do pátého patra, tak se nastřádají úbytky a dojde k rozdílům. Ty je dle mne v tom patře, respektive v bytě vhodno srovnat, aspoň v koupelně. Tak proč to nepospojovat? Aspoň tak jsem pochopil, že je to u nás, třeba to chápu špatně. Nemám takový obzor.

Pak je tu problematika toho třídrátu. Tam ovšem také chci aby kolík zásuvky, vana, stupačka vody a plynu byla na tom stejně ne?

Pokud je poslední odstavec správně, je možný negativní vliv třeba na vedlejší byt, který stále jede ve dvoudrátu? Ptám se proto, že jsem si vědom svého nízkého rozhledu v této problematice a nechci se zbytečně hádat s desítkou.